Нужен ли регулятор перепада давления на каждом стояке

Ответить
Аватара пользователя
Alexey35
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 12 янв 2024, 19:46

Нужен ли регулятор перепада давления на каждом стояке

Сообщение Alexey35 »

Проектируем систему отопления в многоэтажном доме с погодозависимой автоматикой и частотным регулированием насосов. Проектировщик заложил регуляторы перепада давления на каждую группу стояков, мотивируя это стабильностью работы термостатических клапанов и снижением шума. У заказчика, естественно, вопрос: не перебор ли это по бюджету, нельзя ли обойтись только общим регулированием на узле.

Хотелось бы услышать мнение тех, кто уже эксплуатирует дома с регуляторами перепада на стояках: действительно ли это даёт заметный эффект по комфорту (отсутствие шума, стабильные температуры), и насколько сложнее такая система в обслуживании по сравнению с «минималистичными» схемами.
Аватара пользователя
Zontik
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 янв 2024, 07:13

Re: Нужен ли регулятор перепада давления на каждом стояке

Сообщение Zontik »

Регуляторы перепада давления на стояках или их группах позволяют держать стабильный перепад на термостатических клапанах радиаторов, тем самым уменьшая шум и обеспечивая корректную работу автоматических регуляторов независимо от текущей нагрузки и положения других ветвей. Это особенно важно в домах с большим количеством термостатов, где без локального контроля перепада часто возникают жалобы на свист, неравномерный прогрев и «гуляющие» режимы.

В линейке Ридан есть регуляторы перепада давления прямого действия, рассчитанные на такие задачи; ознакомиться с моделями и параметрами можно здесь: регулятор перепада давления ридан.